Falha Ativação SAT


israeloplopes
Ver Solução Respondido por israeloplopes,
  • Este tópico foi criado há 928 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

Recommended Posts

  • Membros
Em 14/09/2021 at 08:17, israeloplopes disse:

Segue Log em anexo

Sempre o mesmo erro, no histórico aponta uma data de 21/04/1970

Criei regras no firewall de entrada e saida para as portas UDP e TCP

Não consigo fazer a ativação

 

historico.log 101 kB · 2 downloads

Veja ...
20210914074504|S@T       |Erro|level 0:falha no acesso NTP, WAN nao conectada

Faça uma verificação nesse cabo de rede (se ta ok, recebendo o link, etc) que entra na porta WAN do SAT. O log é bem claro na exposição do erro.

Equipe ACBr Sérgio Assunção
Ajude o Projeto ACBr crescer - Assine o SAC

Projeto ACBr

 

[email protected]

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 3 semanas depois ...
  • Administradores

Obrigado por reportar.

Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

Consultora SAC ACBr

Juliana Tamizou

Gerente de Projetos ACBr / Diretora de Marketing AFRAC
Ajude o Projeto ACBr crescer - Seja Pro

Projeto ACBr     Telefone:(15) 2105-0750 WhatsApp(15)99790-2976.  Discord

Projeto ACBr - A maior comunidade Open Source de Automação Comercial do Brasil


Participe de nosso canal no Discord e fique ainda mais próximo da Comunidade !!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Este tópico foi criado há 928 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.
Visitante
Este tópico está agora fechado para novas respostas
×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Colocamos cookies em seu dispositivo para ajudar a tornar este site melhor. Você pode ajustar suas configurações de cookies, caso contrário, assumiremos que você está bem para continuar.

The popup will be closed in 10 segundos...